Co se stane s požárním poplachem, když je přerušený nulový vodič? Fórum pro elektrikáře, projektanty a kutily

Výběr, instalace, připojení, pasy, charakteristiky, zařízení a nastavení automatických spínačů a pojistek od různých výrobců.

11 příspěvků • Stránka 1 z 1

Antonbessonov Zprávy: 270 Registrovaný: 27. listopadu 2015, 15:36 Pověst: 21 Kde: Vladimir region. Kontaktní informace:

Co se stane s OPS, když se nula rozbije?

zpráva Antonbessonov » 08. srpna 2019, 10:24

Co se stane s požárním hlásičem instalovaným na DIN lištu v rozvaděči 0,4 kV, pokud dojde k přerušení nulového vodiče na přívodním vedení? Podle jedné osoby (daleko od elektřiny) začal čtyřpólový požární hlásič instalovaný v jeho přívodním panelu kouřit, když se zapnul záložní dieselový generátor 0,4 kV. Při připojování dieselového generátoru došlo k záměně nulového vodiče a fáze.
Pokud je to skutečně tak a přepěťová ochrana kouří při fázovém napětí (asi) 380 V, proč pak takovou ochranu proti kouření potřebujeme? Nebo musíme kromě požárního poplachu nainstalovat i napěťové relé. Ne každý si to ale může dovolit.

Rumato Zprávy: 739 Registrovaný: 23. července 2015, 22:15 Pověst: 107 Kde: Shchelkovo MO Kontaktní informace:

Co se stane s OPS, když se nula rozbije?

zpráva Rumato » 08. srpna 2019, 10:49

Pracovní nula ve skutečnosti není připojena k požárnímu poplachovému systému. Bez schématu je stále nemožné pochopit, co přesně bylo poškozeno.
A OPS je instalován na ochranu před silnými impulzy, jako je blesk, ale ne před „nulovým přerušením“.

Antonbessonov Zprávy: 270 Registrovaný: 27. listopadu 2015, 15:36 Pověst: 21 Kde: Vladimir region. Kontaktní informace:

Co se stane s OPS, když se nula rozbije?

zpráva Antonbessonov » 08. srpna 2019, 11:01

Připojuje se ke čtyřpólové zásuvce. Je jasné, že požární poplach je proti přepětí bleskem, ale nikdo nezrušil přerušení nuly.

Povrchově aktivní látka Zprávy: 7647 Registrovaný: 13. srpna 2015, 19:54 Pověst: 923 Kde: Одесса Kontaktní informace:

Co se stane s OPS, když se nula rozbije?

zpráva Povrchově aktivní látka » 08. srpna 2019, 11:27

V první řadě by mě zajímalo, jak se tam dostalo napětí z dieselového generátoru. Kde je připojen požární hlásič?
V životě není všechno tak, jak to doopravdy je.

Antonbessonov Zprávy: 270 Registrovaný: 27. listopadu 2015, 15:36 Pověst: 21 Kde: Vladimir region. Kontaktní informace:

Co se stane s OPS, když se nula rozbije?

zpráva Antonbessonov » 08. srpna 2019, 11:32

Nemám chuť kreslit schéma, tak to vysvětlím takto. V VRU je přepínač (pro 2 směry). Když je odpojeno napájení z VL-0,4, přepneme přepínač do rezervy a spustíme DGU. A pokud by se při připojování DGU zaměnila fáze a nula, tak dostaneme napětí mezi fází a nulou asi 380 V. Požární hlásič se připojuje ihned za přepínačem.

TOE Zprávy: 152 Registrovaný: 28. srpna 2018, 16:43 Pověst: 23 Kontaktní informace:

Co se stane s OPS, když se nula rozbije?

zpráva TOE » 08. srpna 2019, 11:55

Přečtěte si více
Proč listy meruněk vadnou a opadávají: důvody a co s tím dělat

antonbessonov napsal: Nemám chuť kreslit schéma, tak to vysvětlím. V VRU je přepínač (pro 2 směry). Když je odpojeno napájení z VL-0,4, přepneme přepínač do rezervy a spustíme dieselový generátor. A pokud se při připojování dieselového generátoru zamění fáze a nula, dostaneme napětí mezi fází a nulou asi 380 V. Požární hlásič se připojuje ihned po přepínači.

Najděte poškozený modul a odpojte od něj vodič. Jak fázujete spínač, když fáze dosáhne nuly? Nejenže se spálí OPS, i když by od 400 V hořet neměl. Možná má modul N nižší průrazné napětí. Našel jsem OPS1-D pro 230 V, možná tam nějaký je.

Povrchově aktivní látka Zprávy: 7647 Registrovaný: 13. srpna 2015, 19:54 Pověst: 923 Kde: Одесса Kontaktní informace:

Co se stane s OPS, když se nula rozbije?

zpráva Povrchově aktivní látka » 08. srpna 2019, 12:01

Vždycky jsem si myslel, že OPN by mělo být buď před měřením, nebo hned po něm, pokud to jinak nejde. Ale v každém případě odpočinek při napájení z BG/DG. A pak tohle. Je zvláštní, že kouřilo jen OPN, ale zátěž vydrželo?

V životě není všechno tak, jak to doopravdy je.

Antonbessonov Zprávy: 270 Registrovaný: 27. listopadu 2015, 15:36 Pověst: 21 Kde: Vladimir region. Kontaktní informace:

Co se stane s OPS, když se nula rozbije?

zpráva Antonbessonov » 08. srpna 2019, 13:38

Na nákladu: některá světla takříkajíc zhasla. Zbytek nestihl, protože majitel zřejmě ucítil kouř z požárního hlásiče a rychle vypnul naftu. Také řekl, že tam byl peklo s osvětlením v domě, když běžel diesel. Diesel jsem nezapojil. Ten, kdo ho zapojoval, předal práci bez vyzkoušení. Přišel jsem po tom zmatku a zjistil jsem, že jedna z fází je na nule a místo této fáze je nula. Samozřejmě jsem nezapnul zátěž, a když jsem zapojil nulu na místo, zapnul jsem zátěž. Všechno fungovalo dobře. Chtěl bych, aby admin Dmitry provedl takový experiment s požárními poplachovými systémy. Napsal jsem mu zprávu pod jedno z jeho testovacích videí na YouTube, ale něco ignoroval. I když by to bylo zajímavé.

Povrchově aktivní látka Zprávy: 7647 Registrovaný: 13. srpna 2015, 19:54 Pověst: 923 Kde: Одесса Kontaktní informace: