Tři stejné fáze na třífázovém elektroměru – Mastergrad Forum
Nejjednodušší použití, a proto nejběžnější v každodenním životě, je považováno za jednofázový elektroměr. Pokud však plánujete používat výkonné elektrické spotřebiče, musíte připojit třífázový měřič. Provádí se podle podobného schématu s jednofázovým, ale existují určité nuance, o kterých bude pojednáno níže. Samotné zařízení se liší od jednofázového v tom, že první je integrován výhradně do dvouvodičových a druhý do třívodičových a čtyřvodičových sítí střídavého proudu s frekvencí 50 Hz. Napětí v takových sítích již není 220 V, ale 380 V nebo 58 V. Složitější je jak vnitřní struktura, tak schéma zapojení třífázového elektroměru. V naší zemi jsou žádaná zařízení z produkce JE TEPLOVODOKHRAN LLC. Doporučují se pro instalaci v zařízeních s vysokou spotřebou energie – v domech a bytech s velkým množstvím elektrického vybavení, obchodech a supermarketech, restauracích a zábavních centrech a průmyslových podnicích. Třífázový elektroměr lze provozovat jako jednofázový. K instalaci zařízení tohoto typu je vyžadováno povolení od služby prodeje energie. V případě potřeby můžete k síti připojit velké množství výkonných zařízení – kotle, elektrické ohřívače a další.
Typy vybavení
- přímé spojení;
- polonepřímé spojení;
- nepřímé spojení.
V prvním případě je třífázový elektroměr připojen přímo k elektrické síti. Doporučeno pro spotřebitele s nízkým celkovým výkonem (do 60 kW při proudu do 100 A). Ve druhém a třetím – pomocí mezilehlých prvků – proudových transformátorů. Polonepřímé připojení třífázového elektroměru se provádí s celkovým výkonem do 3 MW. V zásadě se jedná o nákupní a zábavní zařízení, podniky, venkovská sídla, bytové domy (běžné stavební měřiče). Způsob nepřímého připojení třífázového elektroměru našel uplatnění v elektrických rozvodnách.
Můžete se také líbit

Určeno pro měření a měření činné nebo jalové elektrické energie v jednotarifním nebo vícetarifním režimu.
Elektroměr lze použít autonomně nebo jako součást automatizovaných systémů pro sledování a účtování elektřiny (ASKUE).
Interval ověřování – 16 let;
Průměrná životnost – 32 let;
Průměrná doba mezi poruchami – 318 160 hodin;
Životnost měřiče z jedné lithiové baterie je minimálně 16 let.

Určeno pro měření a měření činné nebo jalové elektrické energie v jednotarifním nebo vícetarifním režimu.
Elektroměr lze použít autonomně nebo jako součást automatizovaných systémů pro sledování a účtování elektřiny (ASKUE).
Interval ověřování – 16 let;
Průměrná životnost – 32 let;
Průměrná doba mezi poruchami – 318 160 hodin;
Životnost měřiče z jedné lithiové baterie je minimálně 16 let.
Na co se zaměřit při instalaci zařízení
Připojení třífázového elektroměru byste neměli provádět sami. Chyby jsou plné nejen nesprávných měření – existuje riziko poruchy zařízení, zkratu a dalších negativních důsledků. K instalaci byste měli pozvat certifikovaného odborníka s příslušnou prověrkou, který důkladně zná schémata, principy a technologie instalace.
Doporučení k instalaci:
- Před připojením třífázového elektroměru musíte vypnout napájení. Chcete-li sledovat přítomnost napětí na kabeláži, použijte speciální indikátor;
- zařízení se montuje na DIN lištu ve výšce jeden až jeden a půl metru od povrchu podlahy. Elektroměr musí být spolehlivě chráněn před vnějším prostředím, proto není povolena instalace ve volném prostoru. Je vhodné použít speciální provozní skříň zn. Pulsar z produkce TEPLOVODOKHRAN. Poskytuje spolehlivou ochranu před vnějšími faktory a zjednodušuje obsluhu a údržbu zařízení. Pro připojení se používají výhradně měděné vodiče, jejichž průřez musí odpovídat plánovanému zatížení;
- připojení se provádí přesně podle schématu, jinak nebude elektroměr fungovat. K určení fází se používá speciální zařízení;
- izolační vrstva z vodičů se odstraní přibližně 2 cm od konců: konce zbavené izolace se vyrovnají, zasunou se do kontaktních vybrání a bezpečně se upevní pomocí upevňovacích prvků;
- po připojení všech vodičů je instalováno zařízení na ochranu zařízení před zkraty;
- napětí se připojí až po instalaci a pečlivém zajištění všech kontaktů. Pokud je třífázový měřič správně připojen, rozsvítí se indikátor po připojení napájení;
- Po instalaci je elektroměr zaplombován.
Přímé připojení zařízení
Pro přímé připojení se volí vodiče o průřezu 16 mm² nebo 25 mm². Schéma zapojení pro třífázový elektroměr naleznete v návodu k obsluze (OM) a také na krytu svorkovnice.
Vodiče jsou připojeny následovně:
- kontakt 1 – vstup pro fázi A;
- kontakt 3 – zátěž na fázi A;
- pin 4 – vstup pro fázi B;
- kontakt 6 – zátěž na fázi B;
- pin 7 – vstup pro fázi C;
- kontakt 9 – zátěž na fázi C;
- pin 10 – vstup a výstup pro nulový vodič.
Uzemnění je provedeno na zemnicí sběrnici na elektrickém panelu. Při zapojování zátěží je nutné elektrické spotřebiče seskupit tak, aby rovnoměrně rozložily zátěž na každou fázi.
Polonepřímé připojení
Polonepřímé připojení třífázového elektroměru se vyznačuje použitím tohoto zařízení v tandemu se dvěma nebo třemi proudovými transformátory. Nejčastěji používané schéma zapojení je se třemi proudovými transformátory, je uvedeno v návodu a na krytu svorkovnice. Schéma zapojení se dvěma proudovými transformátory je uvedeno v technickém popisu (TO).
Připojovací svorky na elektroměru jsou umístěny takto:
- kontakty 1 a 3 – připojení proudového transformátoru fáze A;
- kontakt 2 – napěťový vstup fáze A;
- piny 4 a 6 – připojení proudového transformátoru fáze B;
- pin 5 – napěťový vstup fáze B;
- piny 7 a 9 – připojení proudového transformátoru fáze C;
- pin 8 – napěťový vstup fáze C;
- pin 10 – neutrál.
Kontakty na transformátoru jsou umístěny takto:
- L1 a L2 – vstup a výstup silových vedení. Připojení se provádí přímo do napájecí sítě;
- I1 a I2 jsou vstupem a výstupem pro měřicí vinutí přístroje.
Při polonepřímém připojení třífázového elektroměru se odečty zařízení násobí transformačním poměrem. Výjimkou jsou modely elektroměrů, které obsahují automatické nastavení odečtů.
Tímto způsobem lze propojit několik okruhů. Nejjednodušší a nejbezpečnější je desetivodičový. Je to dáno tím, že obvody pro měření elektrického proudu a napětí jsou na sobě nezávislé. Nevýhodou je, že je potřeba velké množství elektrických vodičů.
- 2 – na vstup L1 fáze A;
- 3 – na I2 této fáze;
- 4 – na I1 fázi B;
- 5 – na vstup L1 této fáze;
- 6 – na I2 této fáze;
- 7 – na I1 fázi C;
- 8 – na vstup L1 této fáze;
- 9 – na I2 této fáze;
- 10 – na nulu.
Připojení přes svorkovnici se provádí obdobně jako u desetivodičového způsobu. Mezi elektroměr a další prvky je však namontována svorkovnice. Toto řešení umožňuje v případě potřeby dávkovací zařízení bezbolestně demontovat a nainstalovat zpět.
Zapojení „hvězda“ zahrnuje vzájemné propojení kontaktů 3, 6, 9, 10 a jejich připojení k nulovému vodiči. Všechny výstupní kontakty I2 jsou také vzájemně propojeny a vystupují na pin 10. Dále se použije následující sekvence:
- 1 – na vstup I1 fáze A;
- 2 – na vstup L1 této fáze;
- 4 – na vstup I1 fáze B;
- 5 – na vstup L1 této fáze;
- 7 – na vstup I1 fáze C;
- 8 – na vstup L1 této fáze.
Existuje další schéma pro připojení třífázového měřiče – s kombinovanými proudovými a napěťovými obvody. Je však považován za zastaralý a nebezpečný, a proto se v současné době prakticky nepoužívá.
Nepřímé připojení třífázového elektroměru se používá pouze na vedení vysokého napětí (napětí od 6.000 500.000 do XNUMX XNUMX voltů). Prodává se výhradně ve spojení s vysokonapěťovými transformátory proudu a napětí.
Vlastnosti výběru a provozu zařízení
Důležité je nejen dodržet schéma zapojení třífázového elektroměru, ale také vybrat správné zařízení. Při nákupu je třeba vzít v úvahu následující faktory:
- přípustný rozsah provozních teplot. To platí zejména v případě, že se instalace provádí mimo prostory;
- ověřovací období. Pokud je malý, můžeme usoudit, že kvalita zařízení je nízká. Například lhůty mezi ověřováním elektroměrů značky Pulsar jsou 16 let, což svědčí o vysoké spolehlivosti a stabilitě zařízení;
- dostupnost pasu, provozní pokyny, osvědčení o shodě s GOST, povolení k použití na území Ruska;
- třída přesnosti – ne nižší než 2;
- dostupnost tarifních plánů. Pokud je ve vašem regionu elektřina měřena v několika tarifech, je vhodné nainstalovat multitarifní elektroměr.
Během provozu zařízení by neměly být povoleny změny teploty mimo stanovený rozsah, zvýšená vlhkost a vystavení přímému slunečnímu záření. Pro pohodlné odečítání a údržbu měřidla je nutné zajistit k němu volný přístup.
Jedním z důsledků nesprávné instalace, připojení a provozu je samohyb. Pravidelně kontrolujte elektroměr, abyste zajistili správné údaje. Chcete-li to provést, odpojte všechny elektrické spotřebiče a vypněte světla. Pokud se hodnoty i nadále mění, zařízení je vadné a vyžaduje řešení problémů a opravu. V takovém případě byste měli okamžitě kontaktovat službu prodeje energie.
Vlastní úkol: zapojit elektroměr za tři jističe 40A 25A a 15A (není třeba plombovat). Bude třífázový správně fungovat, pokud jsou na tři vstupy připojeny tři stejné fáze?

CheVad
13.06.2017 ve 04:15:55

Rádio
13.06.2017 ve 07:31:54
weatherly napsal: Bude třífázový správně fungovat, pokud jsou na tři vstupy připojeny tři stejné fáze?
AlexeyL
13.06.2017 ve 14:01:28
weatherly napsal: Bude třífázový správně fungovat, pokud jsou na tři vstupy připojeny tři stejné fáze?
Mimochodem. Nezapomeňte zvětšit průřez nulového vodiče před a za měřičem o aritmetický součet strojů v každé „fázi“. Nebude žádné sčítání vektorů, ale 40+25+15=80.
ser000
13.06.2017 ve 14:15:47
weatherly napsal: připojit tři stejné fáze na tři vstupy?
Proč? Toto zapojení není správné, bude počítat s nějakou chybou, asi je potřeba se podívat do návodu k vybranému modelu měřiče.
weatherly napsal: připojte elektroměr po třech strojích 40A 25A a 15A
Pokud chcete na každou linku vlastní elektroměr, tak si vezměte tři jednofázové NEVA 102 nebo 105 jednomodulové, bude to skladnější a nebude to o moc dražší než jeden třífázový elektroměr.

odkaz
13.06.2017 ve 15:25:19
V jednofázovém elektroměru stojí napěťové a proudové vinutí a roztáčí disk. Z jednoho se na něm indukují vířivé proudy, tyto proudy vlivem magnetického pole druhého tvoří mechanickou sílu
V třífázovém elektroměru jsou 3 takové skupiny vinutí. Není mezi nimi žádné magnetické spojení – každý má svůj vlastní vliv, mechanické síly se sčítají a ne pole, která je vytvářejí
Teoreticky 3ph metr nepotřebuje nulu (napěťová vinutí lze jednoduše zapojit do hvězdy) a bude fungovat správně při 3ph, a ne pokud jsou 3 fáze stejné. Ale ve skutečných 3ph metrech je nula tam a připojena, takže neexistuje žádná závislost a můžete napájet stejné fáze, nebo pouze jednu fázi a vše bude fungovat správně
Zapojení 3fázového elektroměru tímto způsobem po strojích má nevýhodu – při odpojení jednoho stroje, pokud elektroměr klesne na nulu, objeví se na odpojeném vedení napětí přes vinutí elektroměru. Měřič můžete připojit ke strojům (ale musí tam být ochrana proti zkratu), ale pak můžete nainstalovat jeden jednofázový 80A. Můžete mít také 3 jednofázové po strojích, jak je uvedeno výše. Je možné, že máte měřidlo a chcete jej použít místo nákupu nového?
ser000
13.06.2017 ve 15:50:42
odkaz napsal: V jednofázovém elektroměru stojí napěťové a proudové vinutí a roztáčí disk. Z jednoho se na něm indukují vířivé proudy, tyto proudy vlivem magnetického pole druhého tvoří mechanickou sílu V třífázovém elektroměru jsou 3 takové skupiny vinutí. Není mezi nimi žádné magnetické spojení – každý má svůj vlastní vliv, mechanické síly se sčítají a ne pole, která je vytvářejí
Je možné nyní taková zařízení najít? Koneckonců, vinutí byla většinou třídy 2,5, ale nyní jsou zakázána pro nový vstup nebo pro ověření. A všechny nové mají většinou bočníky a elektronické plnění. Není to tak?
odkaz napsal: Zapojení 3fázového elektroměru tímto způsobem po strojích má nevýhodu – při odpojení jednoho stroje, pokud elektroměr klesne na nulu, objeví se na odpojeném vedení napětí přes vinutí elektroměru.
Neřeknu o vyhoření nuly a vlivu počítadla, i když některé modely v tomto případě pravděpodobně přestanou fungovat, protože náplň může být napájena z jedné z fází a nuly. Ale některé modely zařízení počítají únik přes nulu (viděl jsem popis takového problému u jednofázového zařízení na fóru Energomer), pokud byl uzemněn po měřiči. V tomto případě výrobce doporučoval odstranit zaseknutou nulu po měřiči a účty byly následně sníženy o 30-40% a odečty byly rovny kontrolnímu zařízení.

odkaz
13.06.2017 ve 17:13:19
ser000 napsal: Je možné nyní taková zařízení najít? Koneckonců, vinutí byla většinou třídy 2,5, ale nyní jsou zakázána pro nový vstup nebo pro ověření. A všechny nové mají většinou bočníky a elektronické plnění. Není to tak?
Zdá se, že TS nechce dělat vstup, ale něco jako počítání spotřeby nájemce té části areálu, do které jdou tyto 3 linky. Tohle je jeho vlastní elektroinstalace, může si tam dát co chce
ser000 napsal: Nebudu mluvit o vyhoření nuly a vlivu počítadla
Nemyslel jsem vypálení společné nuly, ale mechanické přerušení vodiče, který spojuje nulu elektroměru s nulovou sběrnicí v panelu (předpokládáme, že nulový proud zátěže neprochází svorkovnicí elektroměru, protože je zde není potřeba, ale elektroměr je jednoduše dodáván s nulou pomocí kabeláže). Není tam co pálit, protože. Napěťová vinutí elektroměru pravděpodobně neberou více než desítky miliampérů
Mechanické měřiče mají uvnitř 3 stejné sady vinutí, není tam nic, co by potřebovalo právě jednu konkrétní fázi
O digitálu jsem nepřemýšlel.
Napájení obvodu pro digitální měřič může být z jedné fáze nebo ze všech (přes můstek) a možná mezi fází a nulou nebo možná mezi fázemi
Měření digitálního měřiče – vzorkuje a násobí okamžité hodnoty napětí a proudu pro každou fázi (nezávisle) a součty (a pak součty v čase) a nemělo by to být jedno. Je v tom nějaká logika záměrně rozpoznat nesprávné zařazení?
ser000 napsal: Některé modely zařízení však počítají úniky přes nulu
Zajímalo by mě proč? Ve většině případů na nule není nic zajímavého, vstupní a výstupní nuly jsou prostě zkratovány. Ano a nic víc než to není zbytečné